Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Небольшая площадь - Ставить насос? Не будет ли большой температура ТП?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплый пол
Igor73
Добрый день!

Отопление комбинированое:
Радиаторное (3 комнаты и кухня)+ТП (санузел,кухня, прихожая)

Планирую сделать 3 контура ТП:

1.Кухня 7м2 - подачу ТП подключить к выходу радиатора, выход ТП - к колектору,
регулировать температуру ТП краном подачи на радиаторе.

2. Ванная 2м2 по принципу кухни:
Колектор > полотенцесушка> ТП> колектор. Регулировать краном на сушке.

3.Прихожая 8м2
Здесь сомнения наибольшие: Колектор > ТП > RTL> Колектор

Не хочется ставить допольнительный насос и смесительный узел, так как котел с насосом Immergas Nike Mini 24.
Имеет ли право на существование мой вариант?
allre
Теоретически сделать можно все.
То, что предложили Вы, приведет к неправильному функционированию теплого пола и недопустимому снижению температуры обратки.

Лучше сделать все правильно.
Igor73
Спасибо за ответ, allre!!!
На мой неопытный взгляд biggrin.gif большого снижения температуры обратки не будет, потому что
средняя температура обратки ТП + температура обратки от радиаторов будет не намнООго меньше подачи.
В коллекторе обратки ведь смешаются...
Allar
Небольшую нагрузку без насоса можно подключить так:
ТП подключается на обратку после насоса, а обратка ТП в обратку перед насосом. т.е получаем частичную рециркуляцию обратки через тп. т.к. гидравлическое сопротивление ТП превышает гидр. основной системы разрегулировки не будет.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.